ich habe heute etwas Zeit verbracht mit dem Versuch, einen einfachen Beckhoff EK1100
Ethercat Buskoppler mit einer El1004 und einer El2004 zum laufen zu bekommen.
Nach etwa 2 Stunden kam zumindest der Ethercat Bus zum laufen, aber am Mapping bin ich gescheitert.
Hat jemand einen hilfreichen Hinweis, wo man (für Autodidakten) eine Dokumentation zu diesem Thema finden
könnte ?
Wenn man nichts weis, ist man wie blöd.
... alles hilft.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
ne kleine Anleitung:
1. ESI Files der Ethercat Slaves ins Geräte Reository installieren (bekommt man von Beckhoff)
2. dann ein leeres Projekt mit deiner SPS anlegen + Ethercat master einhängen
3. SPS scannen und aktiv setzen und dann auf dem EthercatMaster die Netzwerkschnittstelle "browsen" (die an der die Ethercat Slaves angeschlossen sind)
4. Download des Projektes
5. Rechtsclick auf Ethercatmaster und Geräte suchen ausführen.
- Wenn alles korrekt angeschlossen müssten nun im Scan alle deine Slaves gefunden worden sein.
-> COPY to Projekt (im Scan Dialog)
6. Alles runterladen und online gehen und Projekt starten -> alle Slave werden grün (wenn nein im SPS Log schauen)
7.Mapping erstellen - Hier gibt mehrer Möglichkeiten:
a) Variablen zuordnen an den Slaves die man dann auch im Projekt verwenden sollte (sonst werden diese nicht aktualisiert) siehe Screenshot.
b) über %IBxx und %QBxx "reingreifen" würde ich nicht empfehlen - weil wenn ein Slave dazukommt ändert sich ja diese Zuordnung
c) auf existierende Variablen mappen
Grüße
Edwin
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
Thema CODESYS V3.5SP7 ..
ich habe heute etwas Zeit verbracht mit dem Versuch, einen einfachen Beckhoff EK1100
Ethercat Buskoppler mit einer El1004 und einer El2004 zum laufen zu bekommen.
Nach etwa 2 Stunden kam zumindest der Ethercat Bus zum laufen, aber am Mapping bin ich gescheitert.
Hat jemand einen hilfreichen Hinweis, wo man (für Autodidakten) eine Dokumentation zu diesem Thema finden
könnte ?
Wenn man nichts weis, ist man wie blöd.
... alles hilft.
Hallo,
ne kleine Anleitung:
1. ESI Files der Ethercat Slaves ins Geräte Reository installieren (bekommt man von Beckhoff)
2. dann ein leeres Projekt mit deiner SPS anlegen + Ethercat master einhängen
3. SPS scannen und aktiv setzen und dann auf dem EthercatMaster die Netzwerkschnittstelle "browsen" (die an der die Ethercat Slaves angeschlossen sind)
4. Download des Projektes
5. Rechtsclick auf Ethercatmaster und Geräte suchen ausführen.
- Wenn alles korrekt angeschlossen müssten nun im Scan alle deine Slaves gefunden worden sein.
-> COPY to Projekt (im Scan Dialog)
6. Alles runterladen und online gehen und Projekt starten -> alle Slave werden grün (wenn nein im SPS Log schauen)
7.Mapping erstellen - Hier gibt mehrer Möglichkeiten:
a) Variablen zuordnen an den Slaves die man dann auch im Projekt verwenden sollte (sonst werden diese nicht aktualisiert) siehe Screenshot.
b) über %IBxx und %QBxx "reingreifen" würde ich nicht empfehlen - weil wenn ein Slave dazukommt ändert sich ja diese Zuordnung
c) auf existierende Variablen mappen
Grüße
Edwin
Danke , Herr Schwellinger, ich hab es mittlerweile hinbekommen.