Ethercat, Profinet und EthernetIP gleichzeitig auf RPI

wayne
2022-11-23
2022-11-26
  • wayne - 2022-11-23

    Hallihallo,

    am RPI ist noch ein USB-Ethernet-Adapter angeschlossen.
    Ist es damit möglich, mit dem RPI gleichzeitig die Feldbusse Ethercat, Profinet und EthernetIP zu betreiben?

    Hier steht was anderes:
    https://content.helpme-codesys.com/de/CODESYS%20PROFINET/_pnio_runtime_configuration_controller.html

    Die weitere Einstellung Linux.ProtocolFilter=3 bewirkt, dass der Protokollfilter für EtherCAT ausgeschaltet
    wird. Wenn der Filter aktiv ist, empfängt der PROFINET-Controller kein PROFINET RT-Protokoll.
    

    Viele Grüße
    wayne

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2022-11-24

    Für Ethercat brauchst du prinzip bedingt eine eigene Schnittstelle also einen exklusiven Adapter, für EIP und
    Profinet sollte es gehen und klar auch gleichzeitig dann alles auch (ob es Sinn macht sei mal dahin gestellt)

     
  • wayne - 2022-11-24

    Für meinen Anwendungsfall macht das schon Sinn (Gartenbewässerung)...😏

    Wie weise ich dann einer Ethernet-Schnittstelle Ethercat zu?

    Mit der generellen Einstellung "Linux.ProtocolFilter=3" ist Ethercat ja "komplett" deaktiviert, oder?

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2022-11-24

    den Netzwerkadapter "Browsen" fuer Ethercat... 3 passt schon.

     
  • wayne - 2022-11-24

    Ähm, sorry, das verstehe ich jetzt nicht ganz.

    Das Zuweisen der Schnittstelle über "Browsen" ist schon klar.

    Wenn "Linux.ProtocolFilter=3" ist, ist Ethercat "komplett" deaktiviert.
    Ich möchte aber Ethercat und PN.

    Kann man "Linux.ProtocolFilter=3" direkt z.B. der ersten Schnittstelle zuweisen für Profinet.

    Die zweite Schnittstelle hat dann den Eintrag "Linux.ProtocolFilter=3" nicht für Ethercat.

     
  • wayne - 2022-11-26

    Hab's nun getestet. PN und Ethercat gehen gleichzeitig...

    Danke und Grüße
    wayne

     

Log in to post a comment.