XSOFT Pro - SPS Anlaufbit abfragen

Ottisoft
2006-10-06
2006-10-09
  • Ottisoft - 2006-10-06

    Hallo,

    Ich brauche Hilfe! Ich möchte das SPS Anlaufbit (oder so) abfragen, um damit eine Funktion zu starten. Diese soll aber nicht immer durchlaufen werden, sondern nur beim Start der SPS.

    Danke!!

     
  • Anonymous - 2006-10-07

    Originally created by: U.N.

    Hi Ottisoft,

    hast du es mal unter Recourcen/Taskkonfiguration mit dem Start-Tast probiert?

    der wir nur beim Programmstart aufgerufen.

    uwe

     
  • nemoisvota - 2006-10-07

    Ottisoft hat geschrieben:
    Hallo,
    Ich brauche Hilfe! Ich möchte das SPS Anlaufbit (oder so) abfragen, um damit eine Funktion zu starten. Diese soll aber nicht immer durchlaufen werden, sondern nur beim Start der SPS.
    Danke!!

    Hallo,

    ich mache das immer so:

    Das schreibe ich in ein eigenen Programm-Baustein

    und rufe diesen dann im PLC_PRG auf.

    Gruss

    Sven

     
  • Anonymous - 2006-10-08

    Originally created by: Michael_Kowatsch

    Hallo Ottisoft.

    ich denke, du benötigst einen Einschaltwischer. Ich mach das in AWL oder im FUP wie folgt:

    LDN Help

    ST Power_On

    LDN Help

    S Help

    Damit ist die Variable Power_On genau einen Zyklus lang TRUE.

    Gruß Michael

     
  • mwatermann - 2006-10-09

    wie wäre es mit einem initialisierungsblock in AS?

    einfach den code in einer initialisierung einmal durhclaufen, dann transition, der programmcode und danach einen sprung auf transition nach dem init-block. so wird dieser nur einmal, der programm-code aber in einer schleife ausgeführt...

     