Hallo zusammen

Wir setzen mehrere Weidmüller UC20-WL2000 mit CODESYS Runtime und System-Bus ein und kämpfen seit einiger Zeit mit Problemen, für die wir bisher keine Ursache finden konnten.

Aktuell beobachten wir zwei Phänomene:

  1. System-Bus Probleme
    Bei einer Anlage verlieren die I/O-Module sporadisch die Verbindung. Im Log erscheinen Meldungen wie:

SLIO:CheckModule missing
NotReachable
Module Unplugged

Nach diversen Updates (u-OS 2.7, aktuelle Runtime, aktuelles CODESYS) wurde das Verhalten eher schlechter statt besser. Anfangs traten die Fehler sporadisch auf, inzwischen funktioniert der System-Bus teilweise gar nicht mehr. Auch ein Downgrade auf eine ältere u-OS Version half nicht wirklich, aber ev ist es mit der aktuellen Runtime nicht kompatibel.

  1. Probleme nach Spannungsunterbruch / Neustart
    Mehrfach hatten wir bereits den Fall, dass eine Steuerung nach einem Spannungsunterbruch oder Neustart nicht mehr vollständig hochkommt.

Teilweise startet die CODESYS Runtime nicht mehr (vermutlich aufgrund von Problemen mit Persistent-Daten), in einem aktuellen Fall ist zusätzlich das u-OS Backend nicht mehr erreichbar. Die Welcome-Seite erscheint noch, beim Login läuft der Request jedoch in einen 504 Gateway Timeout.

Hardware:

  • UC20-WL2000
  • u-OS 2.x
  • System-Bus mit mehreren UR20 Modulen
  • CODESYS Control SL Runtime

Mich würde interessieren:

  • Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit UC20-WL2000 oder u-OS gemacht?
  • Gibt es bekannte Probleme mit dem System-Bus?
  • Gibt es Workarounds bezüglich Persistent-Daten oder Recovery nach Spannungsunterbruch?
  • Hat jemand ähnliche 504-Fehler im u-OS Backend gesehen?

Vielen Dank für jeden Hinweis.

 

Last edit: kevinl 2 days ago