Ich bekomme bei den Statusanzeigen oft drei Fragezeichen, habe jedoch dein Eindruck das
die Variablen alle korrekt sind und die Bauteine aufgerufen werden.
Hab mich jetzt schlau gemacht.
im ersten Schritt habe ich die GVL online angesehen siehe GVL_1
abschließend im Main Task das Prg_PCL und habe die Ablaufkontrolle umgeschaltet siehe Prg_PCL
danach die Ablaufkontrolle noch mal umgeschalte und habe dann keine Werte in der GVL gesehen
siehe GVL_2. Es brauchte sehr lange aus dem Programm rauszugehen. In der Ablaufkontrolle hat es den Anschein das kein Baustein läuft. Was aber nicht real ist. Denn in der GVL_1 sieht man aktuelle Daten.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Sollte passen. In einem anderen Forum hat sich ja herausgestellt, das Du mit FC's arbeitest, somit ist mir klar, das Du da zur Laufzeit nichts ausser ???? siehst.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Kann man verwenden. Wenn man die Inhalte zur Laufzeit sehen möchte, muss man dann in der Funktion einen Haltepunkt setzen und kann sich dann durchtracen, dir SPS geht dann aber natürlich auf stopp.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Ich bekomme bei den Statusanzeigen oft drei Fragezeichen, habe jedoch dein Eindruck das
die Variablen alle korrekt sind und die Bauteine aufgerufen werden.
Schalte mal die Ablaufkontrolle ein.
Wenn es sich jetzt auch doof anhört. Wie schaltet man die ein ?
Hab mich jetzt schlau gemacht.
im ersten Schritt habe ich die GVL online angesehen siehe GVL_1
abschließend im Main Task das Prg_PCL und habe die Ablaufkontrolle umgeschaltet siehe Prg_PCL
danach die Ablaufkontrolle noch mal umgeschalte und habe dann keine Werte in der GVL gesehen
siehe GVL_2. Es brauchte sehr lange aus dem Programm rauszugehen. In der Ablaufkontrolle hat es den Anschein das kein Baustein läuft. Was aber nicht real ist. Denn in der GVL_1 sieht man aktuelle Daten.
nachtrag der Bilder
welche task zeiten hast Du denn eingestellt ?
der Main Task ist bei 20ms, hatte ihn auch schon auf 100ms hochgestellt
Sollte passen. In einem anderen Forum hat sich ja herausgestellt, das Du mit FC's arbeitest, somit ist mir klar, das Du da zur Laufzeit nichts ausser ???? siehst.
d.h. diese variablen kann man nicht verwenden ?
Kann man verwenden. Wenn man die Inhalte zur Laufzeit sehen möchte, muss man dann in der Funktion einen Haltepunkt setzen und kann sich dann durchtracen, dir SPS geht dann aber natürlich auf stopp.
Ok jetzt weiss ich shcon wieder etwas mehr.
Vielen Dank
Wenn du statt der Function einen Function_Block benutzt, kannst du die Variablen während der Laufzeit anschauen.