Hi,
kannst du denn die Konfiguration scannen?
Findet der Master da alle Gerät oder passen da welche nicht von der Revision Typen?
(rechclick auf dem Master und die Slaves scannen)
Grüße
Edwin
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
ich nochmal .... die EL6731 ( profibus ) geht auch nicht ...
der bk1250 der dahinter hängt und die KL daran funktionieren
die EL6731 wird ganz normal gefunden und ist grün nach der suche ... sobald ich daran dann einen PB master mache ( aktualisiere ) ist feierabend ...
State geht auf Pre OP und geht nicht mehr in safeOP und dann in OP
so hat die EL6731 das gleiche verhalten wie die 6751 ... bei funktionieren im twincat einwandfrei
können das irgendwelche library geschichten sein ? habe jetzt 3.5.12.40 installiert und raspi package 3.5.12.30
lizenz habe ich ebend auch mal installiert
hilft alle nix ... jemand noch ne idee ?
Danke und Grüße
Christian
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Moinsen,
quäle mich nun schon ne Weile ein paar beckhoff komponenten an nem Raspi zu hängen ...
Die gleiche Config lauf auf nem Twincat 3 sofort und ohne Probleme
EK1100 X1 Raspi ( oder halt Twincat zum testen )
EK1100 X2 BK1120 und paar EAs
EK1100 2 Klemme El6751 und daran einen BK5120
Die Config im Codesys ist richtig ( denke ich jedenfalls ) ... könnte es was mit den Firmwareständen zu tun haben ... haben 06 aus BJ12 ( EK1100 )
Kann ich die updaten ? Kann leider die .efw nirgends finden ... kann ich die nur vom Beckhoff Support bekommen ?
Grüße
Christian
Hi,
du musst für den CANopen Koppler ne Konfig erstellen wie im Screenshot
Für BK1120 muss man zwingend die MDP Varibante der ESI files verwenden.
Grüße
Edwin
das habe ich schon so gemacht ... habe mir das auch schon alles durchgelesen
irgendwas ist da megafaul ... die mdp für den bk1120 hatte ich auch drin
die el6751 will einfach nicht in op ... bleibt in pre-op hängen
bitte ins Log schauen der SPS da muss stehen warum der nicht operational geht...
Grüße
Edwin
leider geht es immer noch nicht ... habe keine Ahnung mehr woran es liegen könnte
auf jeden fall gibt es ein problem beim setzen der busparameter ( shot 15 )
alles andere geht nur die 6751 nicht oder besser gesagt beide
hat noch jemand ne idee ?
grüße
christian
Hi,
kannst du denn die Konfiguration scannen?
Findet der Master da alle Gerät oder passen da welche nicht von der Revision Typen?
(rechclick auf dem Master und die Slaves scannen)
Grüße
Edwin
der bk1120 passte erst nicht .. da habe ich die revision in der xml angepasst ...das funkt jetzt
bei der el6751 passen die revisionen auch
scannen ethercat geht auch ...
scannen vom can geht nicht ... da hängt sich codesys auf und lässt sich nicht mehr bedienen ... geht nur mit prozess beenden
moin,
keiner ne idee ? wie gesagt, im twincat 3 geht es sofort ... teile sollten somit ok sein
es sieht ja so aus, als wenn die busparamter per sdo nicht zur 6751 geschrieben werden können ... woran könnte das liegen ? evtl passwort ?
karten sind aus 2008 ... also schon was älter ? ist das evtl. das problem ?
grüße
christian
ich nochmal .... die EL6731 ( profibus ) geht auch nicht ...
der bk1250 der dahinter hängt und die KL daran funktionieren
die EL6731 wird ganz normal gefunden und ist grün nach der suche ... sobald ich daran dann einen PB master mache ( aktualisiere ) ist feierabend ...
State geht auf Pre OP und geht nicht mehr in safeOP und dann in OP
so hat die EL6731 das gleiche verhalten wie die 6751 ... bei funktionieren im twincat einwandfrei
können das irgendwelche library geschichten sein ? habe jetzt 3.5.12.40 installiert und raspi package 3.5.12.30
lizenz habe ich ebend auch mal installiert
hilft alle nix ... jemand noch ne idee ?
Danke und Grüße
Christian
ok ... gerade gesehen ... also die el6731 kann ohne treiber ja nicht funktionieren
so ... kann geschlossen werden ... es war die firmware ... jetzt gehts