da vom BSI eine Sicherheits-Warnung für PFC200 und PFC100 raus ging, muss man laut WAGO das Update auf FW15 durchführen.
Hab das mal mit V3.5 SP15 Patch 2 Probiert... Laufzeitsystem installiert, kann aber anschließend die PFC nicht im Projekt finden.
Könnte man das im nächsten SP mit aufnehmen?! Wann würde das kommen?
Gruß
Christian
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
meine PFC hat mit der alten 02.08.31(11) plötzlich keine karten immer im Kbus gefunden. auch ein wiedereinspielen der alten Firmware von SD Karte und der Einsatz von E!cockpit brachte kein erfolg.
seit dem Update auf FW 15 läuft der Kbus wieder...… warum auch immer.... nur leider die codesys runtime nicht
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
es eilt bei mir nicht, hab erstmal wieder das Raspberry aus der Schublade geholt..... aber wenn es keine Umstände macht, kannst du mir ja die Vorabversion zukommen lassen. dann kann ich mal testen ob die PFC 200 jetzt wieder richtig läuft.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
ich habe jetzt mein Projekt vom alten PFC200 auf die G2 mit FW15 gewechselt und mit 3.5.15.40 läuft es soweit. Auch die ganzen Netzwerkfunktionen z.B. aus der Oscat Network werden problemlos ausgeführt.
Seltsamerweise bekomme ich aber keine Verbindung zum Modbus RTU Zähler über die serielle Schnittstelle. Die Software ist unverändert zum alten PFC und ich habe einfach nur das Kabel an den neuen Controller gesteckt. Die Schnittstelle war über die SPS-Shell schon auf RS485 gestellt und in der Webvisu als "Unassigned" definiert. In Codesys ist es nach wie vor Port 1, oder? In Codesys wechselt die Fehlermeldung immer zwischen "undefined" und "no response". Was kann ich noch kontrollieren?
Gruß annD
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Nach dem Setzen von serialmode rs485 hat es sofort funktioniert. Ich habe mich täuschen lassen, weil durch Abfrage von serialmode bereits rs485 angezeigt wurde.
Danke und schöne Grüße,
annD
👍
1
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
entscheidend ist welche Wagofirmware auf dem alten Gerät war.
Ich denke nach FW12 hat sich die serielle Schnisttelle geänder im Linux OS,
allerdings müsste das wenn du SP15Patch4 und FW15 verwendest passen.
Aber kannst ja trotzdem mal noch mit
cat /etc/CODESYSControl_User.cfg
dein Konfigfile hier anhängen.
Wenn das alles passt mal im aktuellen CODESYS die Mobus Libs runter auf SP14... letzter Versuch wenn die Physik (serial MAPPING zum Cpomport stimmt.
LG
Edwin
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
da vom BSI eine Sicherheits-Warnung für PFC200 und PFC100 raus ging, muss man laut WAGO das Update auf FW15 durchführen.
Hab das mal mit V3.5 SP15 Patch 2 Probiert... Laufzeitsystem installiert, kann aber anschließend die PFC nicht im Projekt finden.
Könnte man das im nächsten SP mit aufnehmen?! Wann würde das kommen?
Gruß
Christian
more posts ...
Hallo Christian,
ja sind dran...!
Grüße
Edwin
Hallo Edwin,
wurde das in 3.5.15.30 bereits behoben oder dauert es noch länger?
Schöne Grüße,
annD
Hi,
sorry nein, das ist leider noch nicht drin..!
Grüße
Edwin
stehe vor dem gleichen Problem...…
meine PFC hat mit der alten 02.08.31(11) plötzlich keine karten immer im Kbus gefunden. auch ein wiedereinspielen der alten Firmware von SD Karte und der Einsatz von E!cockpit brachte kein erfolg.
seit dem Update auf FW 15 läuft der Kbus wieder...… warum auch immer.... nur leider die codesys runtime nicht
Hi,
ihr könnt eine Vorabversion (sobald verfügbar) haben in 3.5.15.40 ist das dann behoben.
Grüße
Edwin
Hallo Edwin,
es eilt bei mir nicht, hab erstmal wieder das Raspberry aus der Schublade geholt..... aber wenn es keine Umstände macht, kannst du mir ja die Vorabversion zukommen lassen. dann kann ich mal testen ob die PFC 200 jetzt wieder richtig läuft.
Hallo Edwin,
ich habe jetzt mein Projekt vom alten PFC200 auf die G2 mit FW15 gewechselt und mit 3.5.15.40 läuft es soweit. Auch die ganzen Netzwerkfunktionen z.B. aus der Oscat Network werden problemlos ausgeführt.
Seltsamerweise bekomme ich aber keine Verbindung zum Modbus RTU Zähler über die serielle Schnittstelle. Die Software ist unverändert zum alten PFC und ich habe einfach nur das Kabel an den neuen Controller gesteckt. Die Schnittstelle war über die SPS-Shell schon auf RS485 gestellt und in der Webvisu als "Unassigned" definiert. In Codesys ist es nach wie vor Port 1, oder? In Codesys wechselt die Fehlermeldung immer zwischen "undefined" und "no response". Was kann ich noch kontrollieren?
Gruß annD
Ja, SPS-Shell sagt es ist schon rs485. Aber, probieren Sie einmal mehr rs485 setzen.
G, Ian
Was hattest du vorher für eine Runtime Version laufen?
Es war vorher 3.5.14.0. Ich könnte den Controller nochmal testweise in
Betrieb nehmen.
Lg
Last edit: annD 2020-04-04
@i-campbell: Dein Hinweis war richtig!
Nach dem Setzen von serialmode rs485 hat es sofort funktioniert. Ich habe mich täuschen lassen, weil durch Abfrage von serialmode bereits rs485 angezeigt wurde.
Danke und schöne Grüße,
annD
entscheidend ist welche Wagofirmware auf dem alten Gerät war.
Ich denke nach FW12 hat sich die serielle Schnisttelle geänder im Linux OS,
allerdings müsste das wenn du SP15Patch4 und FW15 verwendest passen.
Aber kannst ja trotzdem mal noch mit
cat /etc/CODESYSControl_User.cfg
dein Konfigfile hier anhängen.
Wenn das alles passt mal im aktuellen CODESYS die Mobus Libs runter auf SP14... letzter Versuch wenn die Physik (serial MAPPING zum Cpomport stimmt.
LG
Edwin
Der Tipp von i-campbell war goldrichtig! Das nochmalige Setzen von rs485 (trotz der bestehenden rs485 Rückmeldung) war erfolgreich.
@eschwellinger: Kann man die Wago FW16 mit Codesys 3.5.16.0 bedenkenlos verwenden? Oder sollte man besser noch abwarten?
Gruß annD